Das Forum diente dem Informations- und Meinungsaustausch zum Thema Schornsteinfeger-Recht. Es sollte denjenigen, die an einer Reform dieses einmaligen Monopols interessiert sind, auch eine Möglichkeit bieten, sich lokal und überregional zu verknüpfen und gemeinsame Aktionen vorzubereiten. Wegen einer chronischen Internet-Allergie wird es vom ursprünglichen Admin aktuell nicht gepflegt. Wenn jemand die Verwaltung des Forums übernehmen möchte, der Admin freut sich auf einen entsprechenden ANRUF.
|
|
|
Autor |
Beitrag |
gerhardl49
Mitglied
Beiträge: 35
|
Erstellt: 26.03.16, 08:18 Betreff: Re: Wie oft muss Gasheizung gemessen werden 10 kw Bj.1993 |
|
|
Hallo Water,
welche handwerklichen Tätigkeiten an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen in welchen Abständen auszuführen sind, ist in der KÜO geregelt und im Feuerstättenbescheid dokumentiert.
Diese Preise sind frei kalkulierbar und unterliegen nur dem Wettbewerbsrecht. 85,70€ für 10 Minuten plus Fahrpauschale erscheinen nicht wenig und es wäre überlegenswert, den Schornsteinfeger nach seiner Preisliste zu fragen. Besser erscheint es mir, sich von einem freien Schornsteinfeger ein Angebot einzuholen und ggf. an ihn künftig diese Arbeiten zu vergeben.
Bei kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen für flüssige (Öl) und gasförmige Brennstoffe ist im Rahmen der Abgaswegprüfung der Kohlenmonoxidanteil nach KÜO § 1 Abs. 2 grundsätzlich zu messen.